Найдено 54 результата

SERVICE
22 авг 2013, 11:20
Форум: «Элемент Е-1120» - GSM система оповещения
Тема: Температурный датчик
Ответы: 1
Просмотры: 10297

Re: Температурный датчик

Температурный датчик типа DS18_S20 имеет уникальный номер и меняться не может, так же как и ключи ТМ. Проверьте наличие напряжения питания устройства при считывании кода датчика. Без внешнего питания код считываться не будет. Обновите прошивку прибора, последнюю версию 3.00.04 можно скачть здесь: ht...
SERVICE
22 авг 2013, 11:14
Форум: «Элемент Е-1120» - GSM система оповещения
Тема: Схема включения резервного аккумулятора в Элемент и Сигнал
Ответы: 3
Просмотры: 13276

Re: Схема включения резервного аккумулятора в «Элемент» и «С

Резервный АКБ подключен через диодную развязку и ограничивающий ток резистор. а) Регулирования заряда нет, ограничение тока резистором. б) Защиты от переразряда нет. в) Защита от КЗ и переплюсовки АКБ есть. Для Ваших целей необходим БИРП с отдельным выходом оповещающим о пропадании основного напряже...
SERVICE
22 авг 2013, 11:13
Форум: «Элемент Е-1120» - GSM система оповещения
Тема: Линия управления №1
Ответы: 2
Просмотры: 12198

Re: Линия управления №1

Здравствуйте!
Вероятно неверно настроен характер управляющего сигнала этой выходной линии.
Пришлите конфигурацию Вашего прибора на support@navtelecom.ru , я посмотрю.
SERVICE
22 авг 2013, 11:01
Форум: «Элемент Е-1120» - GSM система оповещения
Тема: Не приходят SMS-ки
Ответы: 1
Просмотры: 9810

Re: Не приходят SMS-ки

: Здравствуйте!
Похоже, что проблема с настройкой прибора.
Присылайте, конфигурацию на support@navtelecom.ru, посмотрим.