Пищит зуммер при подключении термодатчика

Технические вопросы, связанные с устройством "Элемент E-1120"
Ответить
Григорий
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 12:39

Пищит зуммер при подключении термодатчика

Сообщение Григорий » 10 фев 2014, 13:01

Подскажите пожалуйста новое устройство Е 1120 конфигурацию загрузил телеметрия есть При подключении концов термодатчика начинает пищать зуммер гдето 2 сигнала\ сек, не прекращает. Концы подключены по цвету, помогите что это может быть.

SERVICE
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 11:13

Re: Пищит зуммер при подключении термодатчика

Сообщение SERVICE » 10 фев 2014, 13:33

Так зуммер пищит, если датчик не прописан или линия неисправна (замкнута).
Любой термодатчик нужно прописать в конфигурацию прибора. Сделать это нужно во вкладке 6. ,нажав стрелочку (получить код ключа) рядом с полем "Шестнадцатеричный адрес датчика в сети... ". При этом на устройство должно быть подано напряжение основного источника питания и термодатчик соответственно подключен.

Ответить

Вернуться в ««Элемент Е-1120» - GSM система оповещения»